楼主  发表于: 2010-08-27 14:12
一台三菱fx2-32在读取程序时出现以下提示:
读入的数据超过memory  cassette的容量,或者不能写。请确认plc参数的容量设置。
经PLC校验检查结果如下:
错误代号列表[错误代号6402]

适用机型    FX系列PLC

=====================================================================================================

错误代号(D8064)    6402
错误信息    参数错误
LED状态(RUN)    OFF
LED状态(PROG.E)    闪烁
PLC运行状态    STOP
诊断时间    当改变程序时(STOP)

当传送程序时(STOP)
    电源接通
    电源接通时初始化STOP至RUN的设置

错误现象及原因

内存容量设置不良。

解决方法

请停止可编程控制器,正确的设置参数。
请问该怎样才能恢复FX2的正确参数
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-21 07:41
遇到过好多plc亮红灯的情况,检查为参数错误,重新下载对应型号参数后ok,程序并没丢。希望对楼主有所启发。