楼主  发表于: 2010-08-27 14:12
一台三菱fx2-32在读取程序时出现以下提示:
读入的数据超过memory  cassette的容量,或者不能写。请确认plc参数的容量设置。
经PLC校验检查结果如下:
错误代号列表[错误代号6402]

适用机型    FX系列PLC

=====================================================================================================

错误代号(D8064)    6402
错误信息    参数错误
LED状态(RUN)    OFF
LED状态(PROG.E)    闪烁
PLC运行状态    STOP
诊断时间    当改变程序时(STOP)

当传送程序时(STOP)
    电源接通
    电源接通时初始化STOP至RUN的设置

错误现象及原因

内存容量设置不良。

解决方法

请停止可编程控制器,正确的设置参数。
请问该怎样才能恢复FX2的正确参数
yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 16:35
我遇到这种情况,好像清空PLC内存后,在在线下拉菜单中,将时钟设置一下就可以了。试试看。