buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-27 12:30
公司现有台变频器,在50Hz运行时的输出电压为540V左右,是用万用表测量的,我觉得有问题,
咨询厂家却说万用表测量的是不准确的,又说是直流电压,这样说的对吗?
想问一下,变频器输出电压与频率的关系
雪中梅花
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12090 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2009-12-05
最后登录: 2016-04-11
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-28 06:06
如果是使用v/F控制方式,变频器输出是等幅而不等宽的脉冲电压,所以用万用表测量时会有误差。