求助:
本人使用一台三菱PLC:FX2N-64MT-001,工作一段时间后X13常亮(拆了线),停机一段时间后恢复,现场使用环境40度左右,请问这是什么原因会造成此故障????

cm117532
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 113 点
下载积分: 536 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2023-10-21
查看cm117532的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-27 14:58
应该是输入光耦回路有问题,或者是安装时不小心掉了铁粉进去短路,但也不要忽视干扰问题。