jfjb88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2018-10-02
查看jfjb88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-26 10:05


电机星三角手动起动时K1闭合,用按钮控制接触器起动及停止。PLC自动控制时,K2线圈得电,常开触点闭合起动,K2失电停止工作(想利用PLC一个输出点控制三个接触器进行星三角起动及停止,这样是否利用PLC控制中间继电器再控制三个接触器工作)。请问控制是否安全可行,另怎样操作还会好些,可否画图说明。谢!
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-27 00:58
图片:
这是我个人的看法,请指教。