楼主  发表于: 2010-08-26 10:05


电机星三角手动起动时K1闭合,用按钮控制接触器起动及停止。PLC自动控制时,K2线圈得电,常开触点闭合起动,K2失电停止工作(想利用PLC一个输出点控制三个接触器进行星三角起动及停止,这样是否利用PLC控制中间继电器再控制三个接触器工作)。请问控制是否安全可行,另怎样操作还会好些,可否画图说明。谢!
zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-26 11:16
中间继电器K1\K2之间要互锁。
zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-27 11:54
我一直都是这样用的,到现在为止没有发现有什么问题
附件: 星三角降压启动手动自动控制.rar (112 K) 下载次数:49