pengyuanming
永不言弃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 237 点
下载积分: 831 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-03-25
查看pengyuanming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-24 14:41
大家好!
台达触摸屏怎样读台达变频器内的参数(电流,电压等).有什么好的方案,我们的要求是,用变频器做一个风机节能工程,有台达PLC,台达人机界面.台达变频器.当风机检测到(传感器检测0-20MA)超过规定的电流值,风机减速,但是要求在人机上可以看到当时电机转速,变频频率,电压,功率等.这些参数,请问怎样才能做到呢,.有知道请赐教.谢谢!
kuishe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 199 点
下载积分: 640 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-12-22
最后登录: 2024-11-25
查看kuishe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-19 23:59
台达触摸屏内可以直接控制,用COM2口,选择台达DELTA CONTROLLER控制,然后可以在触摸屏内直接读变频器的地址