楼主  发表于: 2010-08-24 09:49
对于UG330的触摸屏,点【元件】【警告】【警告显示】做好画面后,怎么插入警告显示信息,比如我PLC里设定M300为电流过流报警,怎么显示到报警显示区域。我在信息里做好电流过流报警但是不能输入M300
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-24 09:59





请认真看用户手册。
楼主留言:
但我在编辑信息时如里面的0号为M0288报警信息为AAAA里面的M0288是怎么输入的,我每次编辑时都是自动生成的位,大哥有QQ吗,可以加我吗597020139,谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zyfzxh) 热心助人
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6769 个
    工控威望: 38370 点
    下载积分: 2955 分
    在线时间: 9505(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-17
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-08-24 10:42
    楼主不看前面那张图吗?连缓冲区都不设定谈什么!!!!!!!!!!!!!!
    楼主留言:
    还是有点不太明白,我有六个报警要设定六个缓冲区域设定吗?我的PLC点I1.3对应是IW00130吗?如果我下个报警点在I2.3在信息里要回车到00230再写入我的报警信息吗?再如果我的别的报警点是T30我要在创建一个信息吗?谢谢了!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6769 个
    工控威望: 38370 点
    下载积分: 2955 分
    在线时间: 9505(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-17
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-08-24 11:56
    请先理解缓冲区的定义再来后续的讨论!!!!!!!

    缓冲区以字为单位,1个字等于16个位。

    可以建立:256×16个报警信息,你仍然不够?

    那么就开辟第2个缓冲区。

    请使用连续地址来设定你报警,这样至少会给你带来2个好处:
    1、你的程序结构会变得清晰。
    2、POD的扫描效率会得到提升。

    Regards