gulongbing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3178 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2016-03-12
查看gulongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-23 16:51
如题,请坛内大侠赐教!


注:本人只会用电压继电器检测电源进线端电压的开关量,然后送PLC的简单控制方法,能否在电压采集部分采用电压变送器输出的4~20mA模拟量送至PLC的模拟量输入模块来编程控制?谢谢了!

要求:
1 正常状态下,进线开关1QF、2QF均为合闸状态,母联开关3QF处于分闸状态;
2 当进线(1QF)回路发生失压或电压低于60%,且持续时间超过2s时,1QF分闸,再延时2s后,3QF合闸;
3 当进线(1QF)回路电压恢复或高于85%,3QF瞬时分闸,延时1s后,1QF合闸;
4 当进线(2QF)回路发生失压或电压低于60%,且持续时间超过1s时,2QF分闸,再延时2s后,3QF合闸;
5 当进线(2QF)回路电压恢复或高于85%,3QF瞬时分闸,延时1s后,2QF合闸;
6 当两个进线回路(1QF、2QF)同时掉电时,两进线开关自动分闸;
7 当发生故障时,需要闭锁自动投切。


采用SIEMENS S7-200PLC编程
lwf821017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 114 点
下载积分: 814 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-07-14
最后登录: 2024-11-14
查看lwf821017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-25 22:10
很好解决啊 先用AC380:AC10的变压器 整流后把电压信号送入模块 最后在PLC内编程