zl2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 202 点
下载积分: 599 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-07-26
最后登录: 2024-11-21
查看zl2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-23 14:55
有谁能看出此程序中有定时锁定程序,(台湾人编的)三菱FX1N的没注释。
有高手能解除锁定吗?
不是完全锁定,几个输出不能正常输出。
以前是行的,后来有几套全是这样的情况。
能看出来就是Y4,Y5.而且偶尔会自动停机。
[ 此帖被zl2010在2010-08-24 09:06重新编辑 ]
附件: 1.rar (26 K) 下载次数:369
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 11:10
兄弟,你的946步中的C0可能是导致自动停机的原因,你要知道X51是不是一个限位信号?这个信号在自动运行中连续接通5次之后M281好像对你的一些输出点给屏蔽了。程序没问题,问题的是你们对设备还不是很熟悉。
要不你把这机器的自动启动按钮,自动停止,复位这几个X点告诉我,我再帮你查一下。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-04 11:23
还有一个问题,你这台机是与什么模块通讯?根据你的162步的RS指令中的,D15,D20中的一些数据,每次设备通讯完成时主PLC都会自动对通讯数据进行比较,如果比较不正确就会直接与1023步中的D222/D33/D34等等数据比较导致停机。你这台设备的程序格式可以看出这位程序员的水平并不是很高,连正常的逻辑控制都写的一塌糊涂。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。