FX1NPLC软元件内存功能怎么应用?
我把值设到软元件内存中,但是PLC断电之后再通电,所设定的值并没有存入指定的数据寄存器,是不是其它地方也要设置(QPLC这种功能可以用)
请高手指点!!!!!
分享
yjj888666
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-05-15
最后登录:
2024-09-15
查看yjj888666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-11-22 17:06
全看
|
小
中
大
你理解错了,我是说不通过指令就可以在通电时把设定值存入数据寄存器
通过软元件内存功能
分享
yjj888666
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-05-15
最后登录:
2024-09-15
查看yjj888666的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-11-22 17:31
全看
|
小
中
大
有的,手册上说的很清楚
分享
yjj888666
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-05-15
最后登录:
2024-09-15
查看yjj888666的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2007-11-23 09:32
全看
|
小
中
大
我明白了,如果此数据寄存器需要存入一个值,同时程序中并不对此数据寄存器的值进行修改,就可以事先在软元件内存中存入需要的值灌入PLC,
前提条件是
1此数据寄存器是掉电保持的
2不具有上电初始功能( QPLC有初值功能)
在读PLC程序时勾中软元件内存,可以把当前数据寄存器的数据读出来,这样可以更好的分析程序
分享
yjj888666
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-05-15
最后登录:
2024-09-15
查看yjj888666的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2007-11-26 08:57
全看
|
小
中
大
要使得软元件在通电时就附上你所设定的值,软元件内存功能和软元件初值功能必须同时使用
在软元件初值里和软元件内存关联一下
只用软元件初值功能根本就做不到.
分享
yjj888666
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-05-15
最后登录:
2024-09-15
查看yjj888666的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2007-11-26 09:00
全看
|
小
中
大
谢谢baoshizhi
分享