132KW 的电动机启动,用星三角启动可以吗?
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-30 16:39
可以肯定的是星三角启动可以使用。大功率电机的启动方式我们要考虑几个因素:1.电机启动负载大小。星三角适合于空载和轻载状态。软启动,变频启动可以对有负载状态启动有一些优势。2.变压器容量。如果在变压器容量不太足够或者满负载的情况下,星三角启动不宜使用。3.性价比。星三角启动时最经济的启动方式,但如果以上两个条件不满足,还是优先选择其他方式。
4.启动频率。如果启动频繁,星三角启动不适合。不光对电网影响较大,对电机和机械都有较大机械冲击的破坏力。
按照规定小于变压器容量30%的电机都可以直接启动,所以没有强制电机必须的启动方式。不过,根据惯例18.5KW 以上都要降压启动了(有些小变压器电网7.5KW都有降压启动)。我用过的电机55KW也有用直接启动的,200KW也有用星三角启动的。所以这是一个非常灵活的选择,大家主要是根据现场和经验来决定。