ac24v继电器用在DC24V中会怎么样?
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看dl2006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-22 18:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼xtl123925于2010-08-21 20:01发表的 :
可以用,我试过。
还可以用?别误人子弟啊!!!
电压相等的继电器,把交流接到同等电压的直流当中,线圈会因过热而烧坏,
因为交流继电器是电感性负载,线圈较直流继电器要小的多,接在直流中无感抗,电阻较小,通过电流大.
直流继电器接入同等电压后可能会造成吸力不足或吸不合.
是因为直流接触器的线圈在交流电中相当于阻流电感器通过电流太小.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(aries) 有点不明白 请问:交流接 ..
下载积分:+3(ldq_yang)
下载积分:+3(njaolian)
下载积分:+2(cai.6512) 热心助人
下载积分:+3(bogegongkong) 热心助人
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗