ac24v继电器用在DC24V中会怎么样?
yye
目标是在雷达探测不到的地方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2020-10-16
查看yye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-22 20:49
引用
引用第5楼dl2006于2010-08-22 18:17发表的  :

还可以用?别误人子弟啊!!!
电压相等的继电器,把交流接到同等电压的直流当中,线圈会因过热而烧坏,
因为交流继电器是电感性负载,线圈较直流继电器要小的多,接在直流中无感抗,电阻较小,通过电流大.
直流继电器接入同等电压后可能会造成吸力不足或吸不合.
.......