输入端的COM和输出端的COM的连到一块会给PLC造成什么后果?
上一主题
下一主题
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
222 点
下载积分:
555 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2009-04-10
最后登录:
2023-05-08
查看cghaou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-08-18 17:14
全看
|
小
中
大
我们公司有一批设备用的是FX1S-14MT-001的PLC,
当时的设计工程师把输入端的COM和输出端的COM连到一起了。
现在,该批该批设备PLC的COM端的电子元件经常烧毁。
问一下,与输入端的COM和输出的COM的连到一块有关系吗?
分享
liu19916
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1320 分
在线时间: 262(小时)
注册时间:
2010-07-28
最后登录:
2024-11-16
查看liu19916的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-29 20:10
全看
|
小
中
大
FX1S-14MT为14点晶体管输出,内部晶体管为NPN型,如Y0其发射极对应COM0接线端,集电极对应Y0接线端,基极对应内部
光电耦合器驱动。外部接线为COM0接DC电源负极,Y0串负载(注意负载是串联在回路上)接DC电源正极。
楼主说的电路设计是正确的,会烧负载就要看电路接的是什么负载了,怎么接的,楼主请说清楚。
以上发表仅供讨论