cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看cghaou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-18 17:14
我们公司有一批设备用的是FX1S-14MT-001的PLC,
当时的设计工程师把输入端的COM和输出端的COM连到一起了。
现在,该批该批设备PLC的COM端的电子元件经常烧毁。
问一下,与输入端的COM和输出的COM的连到一块有关系吗?
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-19 07:40
COM和COM本来在内部就已经是联通的。
没有连通的就用COM0、COM1、COM2等来表示了。