cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2023-05-08
查看cghaou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-18 17:14
我们公司有一批设备用的是FX1S-14MT-001的PLC,
当时的设计工程师把输入端的COM和输出端的COM连到一起了。
现在,该批该批设备PLC的COM端的电子元件经常烧毁。
问一下,与输入端的COM和输出的COM的连到一块有关系吗?
yahzubao08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-28 17:32
当有三线感应器接入时,输入COM需要接外部24V电源的负端,
输出COM0,COM1等也要接外部24V电源的负端,
理论上它们都要短接在一起,这是没有问题的,但实际中因接法的问题,负荷可能过于集中某一点,
而超过了它的正常范围,时间长了,会对这些端子有影响。