有人做过三菱Q系列PLC(用QJ71C24)与多台ABB变频器通过RS485通讯的吗
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-09-15
查看yjj888666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-20 13:05
我刚做过,你什么问题?说清楚
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-09-15
查看yjj888666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-21 09:14
通信设置(协议指定,波特率,数据位,停止位等等)在开关设置里设置(无协议通信)
开关1和2是设置1通道,开关3和4是设置2通道,
使用专用指令发送和接收
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-09-15
查看yjj888666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-21 10:25
先用串口调试软件和变频通一下,这样省时省力