楼主  发表于: 2010-08-16 22:11
用3x185+95 vv22 铜电缆,3根并联通过900A左右的电流时,电缆比较发热这正常吗?有无解决的好办法?望同行帮帮忙
sugangxiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sugangxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-26 11:59
选好型的电缆使用时要看温升一般不能超出10度,至于载流量各个厂家的电缆载流量也有点偏差,国外大牌子的好点。国内的比厂家说的还会偏少。再看看使用环境等。