楼主  发表于: 2010-08-16 22:11
用3x185+95 vv22 铜电缆,3根并联通过900A左右的电流时,电缆比较发热这正常吗?有无解决的好办法?望同行帮帮忙
hta
HHTA
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4448 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2024-09-03
查看hta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-24 14:52
30度时   450A     45度时   360A    55度时   280A        所指温度是环境温度    仅供参考
hta
HHTA
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4448 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2024-09-03
查看hta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-24 14:54
另一根是干嘛的