如何让程序中的D101的值和d102的值逐渐的变化,也就是说,我需要给D101传送一个数值,不能直接就把这个数值传送到D101中,需要在几秒内,从零逐渐到达自己设定的值。让模拟量形成一个坡度,(这个数值是从触摸屏上传给程序的。需要根据实际情况多次不定时更改),现在向大家求助解决办法。
本人继续努力思考中。。。。。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-16 20:15
全看
|
小
中
大
Y=KX
Y:输出值,X时间,也就是RAMP