请教电机高手,我有一台15KW的直立式管道泵电机,星三角启动,输入电压380V正常,运行电流平衡15A,发现转速(1440)与同型号电机要慢,出力不够,水打不出去,查了管路都是好的,请问会是什么引起的。
厂家派人过来看了,查了好两个小时,拆开了电机,发现线圈好的,不过有味道。他们判定是电机坏了,怎么坏的,也说不出来。
huangrx55555
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 100 点
下载积分: 562 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2010-08-21
最后登录: 2013-05-18
查看huangrx55555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-21 17:10
如果你测量的是接触器以后的线路,15A正常。你测量接触器以前的线,15A就是轻载了。你可以把电机脱开,用测速仪测下电机的转速。能有1400以上的转速,就算正常了。那就可能是叶片问题。