现在有一个工程方案,需要主机PLC + 开关量扩展 + 模拟量输入扩展 + 模拟量输出扩展,打算采用三菱的FX 1N或FX2N或FX3U的  PLC,3个型号的plc分别能扩展多少个啊?资料上找了好长时间找不到。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5324(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 22:48
模块不能超过8个,这是CPU限制的,CPU的认不到超过0~7之外的地址。

然后还要看供电,PLC里的5V电是有限的,考虑到这个情况,FX2N一般连接5-6个就差不多了,FX1N连接4个左右比较稳定。

同时还要考虑C兄说的点数上限,这个通常不会超过。