xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-09-08
查看xtl123925的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-15 22:17
早上5点多,一台机器坏了,值班电工去修理,搞到7点多,没修好。于是打电话叫我。到机器旁一看。把急停按钮给短接了,PLC输入接通,机器不转。我当时以为就这点毛病,可是打开机器还是不运行。检查PLC外部输入也没发现问题,当时就怀疑PLC被设备厂商做手脚了。由于没带笔记本电脑,无法查看程序。故停下。当下午带笔记本来已连接就能读出程序。(原来PLC有密码保护,曾经试过想打开程序学习一下)可发现是空程序。奇怪,以前也没听说能自动删除程序的PLC,不知那位遇到过,告知一下。解解惑。用的是台达SX系列PLC.另外,下午又遇到一个问题,与PLC连接的文本屏TP-04出现通讯1连接错误。也搞不懂。这两台机器都是在运行中出现问题的。最后检查才知道通讯接口坏了。可是PLC与TP-04用485通讯连接的,都是台达的,它的产品就这麽一个质量吗?真担心。我公司里一半机器都是用台达PLC,加上这次坏的,已经有4个出问题了。你们说台达的质量让人放心吗?那位达人告知一下,如何解决。
xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-09-08
查看xtl123925的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-15 23:03
台达的质量比三菱的还差点,可能我遇到的是例外吧。但是它自己咋会自动删除程序呢,搞不懂。还有TP-04的通讯端口也烧毁了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jackal) 台达的质量比三菱的还差 ..
    xtl123925
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 842 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2007-06-19
    最后登录: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-08-16 22:15
    在这里,我想大家申明一点,我并不是来比较三菱和台达PLC质量问题的,在感慨之余才发的牢骚。主要是谁遇到我所说的PLC故障,它产生的原因想弄明白而已。谈的是技术问题。不要扯远了话题。市场销售和产品质量之类的不是我们打工仔所考录的。
    [ 此帖被xtl123925在2010-08-17 22:25重新编辑 ]
    xtl123925
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 842 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2007-06-19
    最后登录: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-08-17 22:29
    对,三菱PLC电池没电了,会丢失程序的。几年前曾经遇到一次。但是台达的这台PLC是在运行中自己出现丢失程序的,所以搞不明白。那位知道的告知一下,好做个预防手段。
    xtl123925
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 842 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2007-06-19
    最后登录: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-08-18 19:54
    不是的,我公司与设备厂是老关系了,不可能做手脚,最多把程序保护起来,不让我们看。gumeng 说的是一种可能,问题是我有从新做了一套程序灌进去,又能正常使用了。运行两天了,也没发现啥问题。(其实程序也不是多复杂,一年前我曾在论坛发过求助帖,幸好我自己研究了一下,做出一份备份程序,才不至于花钱让设备厂给灌程序,耽误生产)
    xtl123925
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 842 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2007-06-19
    最后登录: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-08-19 19:20
    不可能,485接口拔下又插了几次,不行。换到另一台PLC再试,同样不行。所以断定文本屏通讯端口烧了。
    xtl123925
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 842 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2007-06-19
    最后登录: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-08-20 22:30
    机器是在运行中突然丢失程序的。重新灌进程序又好了。再说厂家都做PLC程序保护了,有密码。曾经解过,但是没解开。