早上5点多,一台机器坏了,值班电工去修理,搞到7点多,没修好。于是打电话叫我。到机器旁一看。把急停按钮给短接了,PLC输入接通,机器不转。我当时以为就这点毛病,可是打开机器还是不运行。检查PLC外部输入也没发现问题,当时就怀疑PLC被设备厂商做手脚了。由于没带笔记本电脑,无法查看程序。故停下。当下午带笔记本来已连接就能读出程序。(原来PLC有密码保护,曾经试过想打开程序学习一下)可发现是空程序。奇怪,以前也没听说能自动删除程序的PLC,不知那位遇到过,告知一下。解解惑。用的是台达SX系列PLC.另外,下午又遇到一个问题,与PLC连接的文本屏TP-04出现通讯1连接错误。也搞不懂。这两台机器都是在运行中出现问题的。最后检查才知道通讯接口坏了。可是PLC与TP-04用485通讯连接的,都是台达的,它的产品就这麽一个质量吗?真担心。我公司里一半机器都是用台达PLC,加上这次坏的,已经有4个出问题了。你们说台达的质量让人放心吗?那位达人告知一下,如何解决。
分享
guansky168
小张
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
610 个
工控威望:
3397 点
下载积分:
8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-12-22
查看guansky168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-16 10:01
全看
|
小
中
大
我个人感觉台达的工控产品防腐效果很好的,在我们公司腐蚀性极强的车间,台达触摸屏就没坏过,而原装的OMRON几乎一年换两个.