scq0530
我想要,我就能!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2024-07-31
查看scq0530的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-14 23:15
最近使用版本为8.17的GPPW读取三菱FX3U PLC程序时发现如下图程式,使用上升(下降)沿触发指令后面的都不显示 ,


开始怀疑:
            1、软体版本太低不支持上升、下降沿触发指令,不过新建Q系列的程式后可以正常显示~
             2,、怀疑是FX3U系列PLC不支持上升、下降沿触发指令,但这段不完整的程式可以进行转换,无异常,且使用8.52版本的GPPW打开程式时可以正常显示升、下降沿触发指令及其后面程式~
请高手指点:到底是什么原因?用8.17版本的GPPW将显示为上图的程式被灌进去后会不会有异常?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-17 23:43
切换到语句表示可以正常显示,黄色部分说明并联的支路过多,只要减小并联数就OK了