楼主  发表于: 2010-08-14 10:48
我是初学者,
请问我现在有一套电路,中间有220V的设备,还有380V的设备,220V的设备总功率是19.2KW总共有8个每个2.4KW,380V的设备总功率是48KW,是加热管分为8组,一组2个,每个3KW,
请问我的每个断路器应该选多少电流的?
总的空气开关应该选多少电流?
还有就是怎么算的,有什么规定之类的吗?
请大家帮帮忙,小弟在这里谢了,请各位师傅尽快回复好吗?
在一起。。。
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看在一起。。。的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-14 15:23
单相220V  P=UI  
三相380    P=1.732UI
适当的留一点余量5%