我是初学者,请问我现在有一套电路,中间有220V的设备,还有380V的设备,220V的设备总功率是19.2KW总共有8个每个2.4KW,380V的设备总功率是48KW,是加热管分为8组,一组2个,每个3KW,请问我的每个断路器应该选多少电流的?总的空气开关应该选多少电流?请大家帮帮忙,小弟在这里谢了,请各位师傅尽快回复好吗?
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-17 12:33
全看
|
小
中
大
最好是220和380分开接线(我说的是主线,这样出现故障时动作更灵敏)。220电压的总功率19.2KW,电流是19.2乘以4.5(根据电工口诀中p=UI计算)等于86.4安的电流。所以主电路的空开要用100A的,下边分支电路每个2.4KW用16A的空开就行。380电压的总功率是48KW,电流是48乘以2.63(电工口诀中p=UI计算)等于126.24A。所以用160A空开,下边分支每组6KW用20A空开就行了。