楼主  发表于: 2010-08-12 20:02
前几天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了个调取变频数据的程序 可是不管怎么弄都无法调取到变频返回的数据(变频是VFD-B) 每次调取出来的数据都和我发送的数据一样。
后来以为是变频问题 打了台达的技术支持 回答是(三菱的PLC我们不了解,你可以找三菱的技术支持。我们的变频没问题的)
我就打了三菱的技术,原因找到了,三菱的解释是(这块485DB的通讯板是四线式控制的,而台达变频只能用两线,所以只能把三菱的接线端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。这样短接就会产生回拨通讯,也就出现了上面的问题),给了我两个解决办法 1,把485的换了,换成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到变频。 2,找台达的技术问下他们有没控制回拨的办法。
然后我又致电台达回答是(什么回拨,没听说过,我们的变频和施耐德,和西门子,通讯都没问题。我们的变频没问题的,“啪”电话挂了。。。。)
好了说了这么多,最主要的是我想问问大家,你们有人用这块485DB的通讯板成功提取过变频器里的运行电流值吗?(指的是接两根通讯线的变频)