楼主  发表于: 2007-11-18 16:14
菜鸟求救:
用三菱fx2n编程需要输入、输出触点各72个,但是用gx developer软件输出y080及以上触点时出现错误,请高手帮忙!!!
space_time
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看space_time的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-18 22:08
刚刚查找才知道,fx2n系列的最大128点(64输入64输出),而我的项目需要72点输入,72点输出,只有加扩展模块了!
再问高手问题:
基本扩展模块的输入输出怎样编程?
比如我用fx2n-128MR加fx2n-32ER 想取出第65输入点的状态,输出到70点,怎么办?
请高手指点!!!
space_time
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看space_time的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-19 12:44
"FX是不需要做地址分配的"
但是得要用编译器编译吧
用gx developer软件输出y080及以上触点时出现错误(我用的梯形图)
程序写都写不了,这怎么办啊!!!

比如    ---||----x080  回车 
    或 ------()---y080    回车  出错
space_time
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看space_time的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-19 18:37
扩展模块肯定是要用到的,
现在的问题是:在编梯形图的时候,一写x080或y080就出错,这怎么办啊?

高手们,快帮帮忙吧!!!
space_time
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看space_time的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-11-22 07:39
“朋友 三菱FX系列是以8进制来编排的  就是说0-7 X00-X07 X10-X17
.....X70-X77 X100-X107 输出点Y 一样的编排方式”


突然醒悟过来!问题解决了!
谢谢各位了!!!
在下还真是菜鸟一个!!!--------呵呵。