现在是一个 fx3u主机扩展了一个fx3u422bd和一个fx3u485adp 由于调整485通讯的过程中指令用的rs造成了 原先和422连接的维伦触摸屏6100i通讯连不上了 ,不知道怎么解决,485通讯也没有调好 哪位帮帮忙出个主意,和一个半双工仪器通讯 给个建议或者例程 谢谢了
邮箱是
chaobaocai@163.com
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-12 09:27
全看
|
小
中
大
这样应该用RS2
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-08-15 20:05
全看
|
小
中
大
看样子又没看书!
通道1接了触摸屏,还用RS对通道1猛发代码?
楼主留言:
您好 怎么处理才能连上呀 是不是 3u的主机坏了 那就麻烦了