大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2015-02-08
查看大脚丫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-09 22:56
我们这边有台设备,PLC是三菱FX3U-80M的。一开始打到自动不能循环启动!能确定外为电路没问题!后我从傍边一台同样的设备读出程序,在写入这台设备。这台设备就能正常运转了!哪位大侠能给小弟解释一下吗?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108072 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-10 08:19
兄弟將兩台程序(不正常的程序和正常的程序)比對一下不就知道問題了嗎?