我们这边有台设备,PLC是三菱FX3U-80M的。一开始打到自动不能循环启动!能确定外为电路没问题!后我从傍边一台同样的设备读出程序,在写入这台设备。这台设备就能正常运转了!哪位大侠能给小弟解释一下吗?
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-10 01:25
PLC先全部程式清除[Clear PLC Memory],在把程式重新下載.
包括[Device memory]值.