我们这边有台设备,PLC是三菱FX3U-80M的。一开始打到自动不能循环启动!能确定外为电路没问题!后我从傍边一台同样的设备读出程序,在写入这台设备。这台设备就能正常运转了!哪位大侠能给小弟解释一下吗?
jianming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-08-10
查看jianming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-10 21:38
监控是最直接手段,应该先监控PLC,看是什么问题造成不能循环。可能是有些停电保持程序没复位