楼主  发表于: 2010-08-07 14:18
我按照电流输出的连接方式将压力传感器与EM231连接后,为什么采集的信号小于6400? 请高手指点!
zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-07 14:48
以上那个是接线图,电流和电压的接法不是一样的。楼主你的模拟量的导线要用屏幕线,你可以用万用表测量一下压力开关输出的电流多大,我记得EM231模块是要设定DIP开关(在24V电源这一侧的),一共有六个吧。具体怎么设定看一下手册。