用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请各位高手给我看看这个跳转指令程序对吗?
上一主题
下一主题
fengkunjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
216 点
下载积分:
581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-05-23
最后登录:
2014-03-25
查看fengkunjun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-08-06 22:29
全看
|
小
中
大
具体输入参数如下
I0.0 水位到达开关
I0.1 温度到达开关
I0.2 启动按钮
I0.3 停止按钮
I0.4 处理指令
[
其中我不明白I0.0断开后为什么Q0.0和Q0.1不会掉电?
分享
fengkunjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
216 点
下载积分:
581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-05-23
最后登录:
2014-03-25
查看fengkunjun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-06 22:39
全看
|
小
中
大
补充下图中跳转指令的号一次从上到下为
JMP 2
JMP 3
JMP4
I0.3是接的停止按钮的常闭,按下I0.2后系统启动,M0.0获电自保持,
那么同时Q0.0和Q0.1就有了输出,当水位到达时I0.0常闭断开,但是
Q0.0和Q0.1并不会停止输出!!!!我用PLC实际实验了,我就搞不
了,望那位明白的老师给指点指点哪里的问题。
分享
fengkunjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
216 点
下载积分:
581 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-05-23
最后登录:
2014-03-25
查看fengkunjun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-08-08 21:43
全看
|
小
中
大
哦,明白了,感谢 beiye1234。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请各位高手给我看看这个跳转指令程序对吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问