具体输入参数如下
I0.0   水位到达开关
I0.1   温度到达开关
I0.2  启动按钮
I0.3  停止按钮
I0.4  处理指令

[其中我不明白I0.0断开后为什么Q0.0和Q0.1不会掉电?



beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-07 00:42
当水位到达时I0.0常开闭合,此时符合跳转指令JMP 3,程序执行网络四以下的指令,程序反复再执行这个过程,不会扫描2 LBL
。所以输出的状态一直不被更新!回答完毕。