huixiaxuema
工控我成长的家园
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-01-14
最后登录: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-06 22:21
   电接点压力表没了标示的情况下,怎么找出动接点以及上限和下限接点哦?
  远传压力表引出的三根接线又是怎么回事呢?什么意思呢?
谢谢工控网,工控伴我长!
卫华哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 94 点
下载积分: 524 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2012-10-01
查看卫华哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-06 23:20
在没有压力的情况下,用调节针把上下限先调上去。指针在零刻度的就是动触点。然后把上下限分开,上面的是上限,下面的就是下限。