wen_xian_jun
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-06-02
最后登录: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-05 12:10
请教各位:笔记本电脑是HP 6531S的,没有串口,系统是VISTA的,现在想要与M440的变频器通信读写参数,请问要些什么硬件?数据线用USB转串口行吧?软件?数据线要多少钱?
另外我想用PROFIBUS线通信用来读写参数,那要用什么卡转换?这个卡和PROFIBUS线及端口总共要多少钱?
VISTA系统行吗?
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2025-01-09
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 19:34
这位仁兄,首先做工控的用XP系统比较好,VISTA系统对工控系统兼容性比较差,按装也麻烦。其次串口可以用USB来转换,但市场的转换器良莠不齐,总的来说国外比较好,但价格贵,本人用的是欧姆龙的。最后你想用PROFIBUS来做通讯的话,需要5512网卡,西门子的价格比较贵,好像要一万多。其实设置MM440,用一个AOP就可以了,二千多块钱,如果觉得贵的话用BOP面板同样能达到目的。