用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助
上一主题
下一主题
mmm02
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
251 点
下载积分:
3197 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2009-03-04
最后登录:
2024-11-20
查看mmm02的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-08-04 22:32
全看
|
小
中
大
请哪位大哥给讲一下三菱FX1N控制J3的伺服电机,在增量模式如何执行回原点,有资料和事例更好.谢谢!!
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-05 06:45
全看
|
小
中
大
先用点动运行移动到需要的原点位置,选择原点复归模式并接通原点启动开关,将该点设置成位置原点。电接通后,在进行原点复归之前,先让伺服电机旋转1周以上。在原点复归以为的场合不要使用清除信号,否则会导致位置偏差。 不明白的话你自己买本伺服的编程手册看看。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问