请哪位大哥给讲一下三菱FX1N控制J3的伺服电机,在增量模式如何执行回原点,有资料和事例更好.谢谢!!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 06:45
先用点动运行移动到需要的原点位置,选择原点复归模式并接通原点启动开关,将该点设置成位置原点。电接通后,在进行原点复归之前,先让伺服电机旋转1周以上。在原点复归以为的场合不要使用清除信号,否则会导致位置偏差。 不明白的话你自己买本伺服的编程手册看看。