电源板输出DC24V  4.5A ,传感器输入DC24V  0.5A  ,给传感器供电时,4.5A远大于0.5A,为何不会把传感器烧爆掉?
xxyushifu
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 581 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2010-08-05
最后登录: 2016-06-24
查看xxyushifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 13:54
电源模块上的4.5A指的是额定电流,在使用过程中负载的电流必须小于电源模块的额定电流