ljk9991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 226 点
下载积分: 695 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-19
查看ljk9991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-03 11:59
各位朋友:有这样一个问题
应用FX1S-PLC+FX1N-485BD板与ABB-ACS510系列变频器(18台)进行通讯读/写控制,在写入频率/加减速时间等数据时很正常,
但是在读取输出频率(地址0103-1=0102)时,读上来的数据均是发送时的信息或其它的错误信息,偶尔有短时间读取上来正确信息,
请各位朋友指点在此多谢了!!
1/我的FX1N-485BD接线=RDA+SDA短接作为输出B输出----RDB+SDB短接作为A输出.
2/我的程序同FX1S-PLC手册中的RS指令的应用案例相同
3/采用每间隔0.5秒钟读取一次频率操作.
以上不知问题出在那里???