各位高手,菜鸟问一个关于模数转换和数模转换中偏置和增益是怎么设置的,我看资料设置有两种方法:一是通过AD、DA设置软件;二是通过程序。但我明白在AD、DA是怎么调整、设置模数转换中的偏差值、增益值。
zhaoyang4505
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-03 11:29
比方说,
0     ---------   0
32000------  5
你的AD在输入0时,转换结果为6400,;那么,如果测得的值为12800,则
你的实际输入为 (12800-6400)/32000 * 5 。
应该就是这么个意思。
zhaoyang4505
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-04 19:39
一样啊。只可能不是32000而已。程序调整应该差不多。