楼主  发表于: 2010-07-31 08:13
欧瑞传动的变频器,有两个相同型号不同功率,变频器是好的,18.5KW和3.7KW,拖动的负载是减速机,大的变频器是频率低电流大,频率高电流小,而小的变频器是频率低电流小,频率高电流大。这个是什么问题?我以前也碰到这样的问题,是负载太大,电机带不动负载。我想问一下还有什么其它的原因吗?
zbq226085
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-05-11
最后登录: 2012-10-18
查看zbq226085的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-23 17:49
电流大小变化反映的是负载的性质不同,跟变频器本身没有什么关系。大的属于恒功率的,小的属于二次方性质的负载。