zhang198332
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2007-07-28
最后登录: 2023-08-01
查看zhang198332的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-13 22:27
最近碰到一个问题,伺服电机接到停止信号后应立既停止的      可是现在接到停止信号后有沿时  还要转一圈才停    请各位高手们帮帮忙  告诉是怎么回事
xingtaig
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 758(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-12-27
查看xingtaig的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-20 19:40
那一种控制方式?若是位置控制,信号停止看PLC是否还有脉冲输出,判断是PLC还是伺服系统的问题.