高手们帮我看看这个指令什么意思 FROM K1 K0 K2M227 K2 关键那个K2M227是指什么 M227和M228?
[ 此帖被keliter在2010-07-29 09:51重新编辑 ]
分享
mz凡人
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mz凡人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-03 13:15
全看
|
小
中
大
FROM K1 K0 K2M227 K2中的
K1是单元号
K0是“BFM#”的传送源
K2M227是传送地点
K2是传送点数。
PLC基本模块和模拟量输入输出模块之间的数据通讯是靠FROM和TO指令执行的,FROM和TO指令实际上都是针对模拟量输入输出模块中的缓冲寄存器BFM进行的,FROM是将数据读入PLC,而TO则是将基本模块中的数据写到特殊功能模块内的缓冲寄存器。