juavin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看juavin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-27 09:39
[﹥   D500     K0    ]——————————————(   M1001  )
                                 ︳
                                 ︳————[    MOVP     K1M900     D100    ]
                                 ︳
                                 ︳————[  WAND   D100    D500    D502  ]
                                 ︳  
                                 ︳—[ ﹥   D502    K0  ]————(   M1002   )

谁能说下这个程序是什么意思啊?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-27 10:00
如果D500大于0,那么M1001接通
将M900~M903的状态送入D100的低4位。
D100与D500做与操作,实际就是根据M900~M903的状态取出低4位,值存在D502中。

最后,比较D502的值是否大于0,如果是,那么接通M1002.

Good Luck
楼主留言:
如果把K1M900换成K2M900了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-27 11:15
那就是M900~M907,低字节替换了

看手册会有更多的感悟。