cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 222 点
下载积分: 555 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2023-05-08
查看cghaou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-26 21:22
我用的是FX1S-14MT的PLC,用电位器控制步进电机速度,但步进电机在低速时工作正常,高速时抖动但是不转。
我是刚初次用步进电机,求大家给点帮助。谢谢!!
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-27 21:43
用什么指令发脉冲的?如果是用PLSR指令,把加减数时间减少试试