我用的是FX1S-14MT的PLC,用电位器控制步进电机速度,但步进电机在低速时工作正常,高速时抖动但是不转。
我是刚初次用步进电机,求大家给点帮助。谢谢!!
mj2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mj2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-28 15:38
引用
引用第4楼cghaou于2010-07-28 13:12发表的  :
用PLSV指令




可以用  ramp