最近要改造一台烘箱的线路...很是纠结...
请论坛里的高手指点一下,附图纸一张。。。
控制要求:通过温控表控制引风机的启动、停止(加温/静止)
开始加温至160°时延时保温2个小时,后有个信号输出控制第二段加温。
加温至200°时保温3个小时...
现在做到上面的地步,实在做不下去了....还请高手指点,大家多推荐几个控制方法!
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-26 10:07重新编辑 ]
附件:
12345.rar
(73 K) 下载次数:22
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-26 13:12
全看
|
小
中
大
最近要改造一台烘箱的线路...很是纠结...
回答:不要纠结。把问题拆分可能对于分析问题有帮助。循环;鼓风应该没有问题,这样基本可以,如果需要逻辑也方便增加互锁功能。关键问题是温度控制你的项目中有二段分别控制功能需要建立,【开始加温至160°时延时保温2个小时;加温至200°时保温3个小时...】说明需要二个控制点。请你首先考虑第一个要求,保温2小时(建议用自锁线路),当时间达到后打开第二个控制单元,同时加温至200度,进入保温3小时环节。
只要先给它建立基本功能然后加入一定的逻辑控制条件!